中央空调冷冻水冷却水流速是多少
4个回答
展开全部
中央空调冷冻水冷却水流速是http://wenku.baidu.com/link?url=mBWgsZv5zatmDlBZoL_k7pITFiTELUqIkdbsIoSVeZuwHa3XKzGaxHJ8AM400AsjDIfSmNMdA5QMox8kcAmR0K34RDfZH_ukol0O_Glv5-m
中央空调主机由压缩机 蒸发器 冷凝器 节流阀 四大部分组成,压缩机提供能量的,冷凝器是降低从压缩机出来的制冷剂温度的,介质是水,这个水就是冷却水,它是连到冷却塔的。 蒸发器是制冷剂蒸发吸热的,流经蒸发器的水就是冷冻水,冷冻水被吸收热量后温度就降低了,经过空调机组就把冷风吹到室内起到降温作用。
中央空调主机由压缩机 蒸发器 冷凝器 节流阀 四大部分组成,压缩机提供能量的,冷凝器是降低从压缩机出来的制冷剂温度的,介质是水,这个水就是冷却水,它是连到冷却塔的。 蒸发器是制冷剂蒸发吸热的,流经蒸发器的水就是冷冻水,冷冻水被吸收热量后温度就降低了,经过空调机组就把冷风吹到室内起到降温作用。
上海凯德防水
2024-03-12 广告
2024-03-12 广告
在选择车间冷凝水处理服务时,我们应当综合考虑多个方面。优质的冷凝水处理服务应当具备高效、环保、稳定等特点,同时能够针对车间特定条件提供定制化解决方案。在这方面,上海凯德防水涂料有限公司凭借多年的行业经验和专业技术积累,为众多客户提供了卓越的...
点击进入详情页
本回答由上海凯德防水提供
展开全部
管径(DN) 流速推荐值m/s:
20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
闭式系统 0.5-0.6 0.6-0.7 0.7-0.9 0.8-1 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.3-1.8 1.5-2.0 1.6-2.2 1.8-2.5 1.8-2.6 1.9-2.9 1.6-2.5 1.8-2.6
开式系统 0.4-0.5 0.5-0.6 0.6-0.8 0.7-0.9 0.8-1.0 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.6 1.4-1.8 1.5-2.0 1.6-2.3 1.7-2.4 1.7-2.4 1.6-2.1 1.8-2.3
这个是根据你管道大小,冻水、却水自身流量多少,关键在于选的泵流量和扬程才确定的哈!
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你看一下,主机房的冷冻泵和冷却泵就可以了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?