本人现在做一个上位机为组态王,要与STC89C52采用MODBUS协议进行通信,借口为RS232该如何做 10

STC89C52与SHT11做的一个温湿度采集,上位机为组态王,如有做好的组态王界面,相关的程序请发至zhangjiazhi_8@163.com... STC89C52与SHT11做的一个温湿度采集,上位机为组态王,如有做好的组态王界面,相关的程序请发至zhangjiazhi_8@163.com 展开
 我来答
zgr_我要下载
2012-03-26 · TA获得超过1401个赞
知道小有建树答主
回答量:454
采纳率:100%
帮助的人:510万
展开全部
用组态王做这个就太简单了,设置好COM口为MODBUS的驱动,然后在界面做个变量连上这个驱动的你要通讯的的地址就行了,组态王很好用,而且网上有很多视频教程,看看就会的,希望对你有帮助
追问
单片机上的关于MODBUS的程序怎么写?我就差个这程序,网上的都看了,只是没有经验,还不懂怎么入手。希望你能帮助下
追答
网上的程序可以多参考一下,如果你有一个带MODBUS协议的设备,最好是个小PLC,然后和组态王通信,再用串口调试工具监听一下,上手会比较快。要不只有自己慢慢摸索了,没有什么好方法
已赞过 已踩过<