冷却塔冷却水泵冷水机组如何实现联锁?
2个回答
展开全部
* 首先你的冷却水泵、冷却塔的控制柜内的二次控制线路中应该有(本地/远程或者叫做手动/自动)控制功能,远程或自动的连接点为主机的控制板,把选择钮打至自动或者远程位,即接受主机的连锁信号
* 冷水机组控制板上预留有接口,会给出一个通断信号专门用来控制冷冻水泵和冷却水泵的
* 主机按下启动钮的时候先发出启动水泵的指令,水泵在指令下启动,然后主机冷冻水、冷却水进口的水流开关闭合,主机通过了自检后投入运行
* 主机按下停止钮的时候,主机先按程序停机,一个固定延时后发出冷冻水泵、冷却水泵的停泵指令,水泵控制柜接到指令停泵
* 冷却塔的连锁并接在冷却水泵的启动信号上,同步于冷却水泵的启停
* 整个过程就是这样的,如果需要深一步的帮助,欢迎追问!
