下列关于大体积混凝土施工说法错误的有( )。
A.配合比设计时宜提高水胶比B.混凝土入模温度不应低于20℃C.各层间浇筑间歇期控制在7天以内D.分层浇筑时应对下层混凝土顶面作凿毛处理E.混凝土内部通水降温时进出水口温...
A.配合比设计时宜提高水胶比
B.混凝土入模温度不应低于20℃
C.各层间浇筑间歇期控制在7天以内
D.分层浇筑时应对下层混凝土顶面作凿毛处理
E.混凝土内部通水降温时进出水口温差宜小于10℃ 展开
B.混凝土入模温度不应低于20℃
C.各层间浇筑间歇期控制在7天以内
D.分层浇筑时应对下层混凝土顶面作凿毛处理
E.混凝土内部通水降温时进出水口温差宜小于10℃ 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B
大体积混凝土施工要求如下:①大体积混凝土配合比设计时宜降低水胶比、减少水泥用量,选用低水化热和凝结时间长的水泥品种,掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料。②大体积混凝土可分层、分块浇筑。分层浇筑时应对下层混凝土顶面作凿毛处理,且新浇混凝土与下层混凝土温差不宜大于20℃,并应采取措施将各层间浇筑间歇期控制在7天以内。③大体积混凝土浇筑宜在气温较低时进行,但入模温度不应低于5℃。大体积混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则,对混凝土内部采取设置冷却水管通循环水冷却,对混凝土外部采取覆盖蓄热或蓄水保温等措施进行。在混凝土内部通水降温时,进出水口的温差宜小于10℃。
2018-06-11 广告
开发建设项目类型很多,不知道你说的是什么类型的建设项目。一般典型项目临时堆土区坡面坡度一般控制在1:1或1:1.5,周边采用土袋围堰进行拦挡,土方实际堆放高度不应超过2m。土方堆置时间超过半年的,需要在临时堆土区周边修建临时排水沟,并布设Ⅲ...