下列关于大体积混凝土施工说法错误的有( )。
A.配合比设计时宜提高水胶比B.混凝土入模温度不应低于20℃C.各层间浇筑间歇期控制在7天以内D.分层浇筑时应对下层混凝土顶面作凿毛处理E.混凝土内部通水降温时进出水口温...
A.配合比设计时宜提高水胶比
B.混凝土入模温度不应低于20℃
C.各层间浇筑间歇期控制在7天以内
D.分层浇筑时应对下层混凝土顶面作凿毛处理
E.混凝土内部通水降温时进出水口温差宜小于10℃ 展开
B.混凝土入模温度不应低于20℃
C.各层间浇筑间歇期控制在7天以内
D.分层浇筑时应对下层混凝土顶面作凿毛处理
E.混凝土内部通水降温时进出水口温差宜小于10℃ 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B
大体积混凝土施工要求如下:①大体积混凝土配合比设计时宜降低水胶比、减少水泥用量,选用低水化热和凝结时间长的水泥品种,掺用可降低混凝土早期水化热的外加剂和掺合料。②大体积混凝土可分层、分块浇筑。分层浇筑时应对下层混凝土顶面作凿毛处理,且新浇混凝土与下层混凝土温差不宜大于20℃,并应采取措施将各层间浇筑间歇期控制在7天以内。③大体积混凝土浇筑宜在气温较低时进行,但入模温度不应低于5℃。大体积混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则,对混凝土内部采取设置冷却水管通循环水冷却,对混凝土外部采取覆盖蓄热或蓄水保温等措施进行。在混凝土内部通水降温时,进出水口的温差宜小于10℃。
2023-11-09 广告
预制泵站是一种泵站设施,其设计和制造均在工厂内完成,然后运输到现场进行安装。这种泵站具有高效、可靠、环保、耐久和易于维护等优点。预制泵站的背景可以追溯到20世纪末,当时许多发达国家开始对环保和能源效率提出更高的要求。为了满足这些要求,预制泵...
点击进入详情页
本回答由明珠泵业提供
推荐律师服务: