空调水系统的流量计算
一般液体的Kv值计算
a. 非阻塞流 判别式:△P计算公式:Kv=10QL 式中: FL-压力恢复系数,见附表 FF-流体临界压力比系数,FF=0.96-0.28 PV-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPa PC-流体热力学临界压力(绝对压力),kPa QL-液体流量m/h ρ-液体密度g/cm P1-阀前压力(绝对压力)kPa P2-阀后压力(绝对压力)kPa b. 阻塞流 判别式:△P≥FL(P1-FFPV) 计算公式:Kv=10QL 式中:各字符含义及单位同前
1, 水阀流量系数(Kv/Cv)采用以下公式计算: Cv=Q/ΔP1/2 其中Q-设备(空调/新风机组)的冷量/热量或风量 ΔP-为调节阀前后压差比 理论上讲,在不同的空调回路中,ΔP值是不同的,是一个动态变化的值,取值范围一般在1-7之间。但由于在流量系数的计算过程中ΔP 是开根号取值,所以对Cv计算影响并不是很大。因此,在工程设计中一般选ΔP值为4。
2,举例来说,假设1台空调机组技术指标值如下:风量:8000 M3/H 冷量:47.17 KW 热量:67.55 KW 余压:410 PA 功率:2KW 如何选用调节水阀? 首先,我们计算流量系数Kv/ Cv值 Cv=Q/ΔP1/2=67.55*0.685/2=23.14 Kv=Cv/1.17=43.92/1.17=19.8 然后计算出来的流量系数Kv/ Cv选用与其相适应口径的调节水阀。