关于建筑幕墙的防雷施工的说法,正确的是(  )。

A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系独立存在B.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理C.幕墙的铝合金立柱,在15m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与... A.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系独立存在
B.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理
C.幕墙的铝合金立柱,在15m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通
D.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于1mm的铝合金板制造
展开
考试资料网
2023-03-31 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
本题考核知识点是建筑幕墙的防雷构造要求。
选项A错误:幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,连接部位清除非导电保护层。
选项B正确:防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理。
选项C错误:幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。