威纶触摸屏修改三菱plc定时器的数值问题

数值输入里没有定时器T啊,要怎么读取PLC里的定时器数值,和写入啊是不是用通知啊,第一次用威纶,不懂,希望能给个详细的操作步骤看了http://zhidao.baidu.... 数值输入里没有定时器T 啊,要怎么读取PLC里的定时器数值,和写入啊

是不是用通知啊,第一次用威纶,不懂,希望能给个详细的操作步骤

看了http://zhidao.baidu.com/question/390706249.html
还是不太明白
展开
 我来答
1丝冷风
2012-03-27 · 技术更新,永无止境。
1丝冷风
采纳数:587 获赞数:5888

向TA提问 私信TA
展开全部
在威纶触摸屏中可以指定两个数据寄存器(如D10、D11),一个用于定时器T的设定值,一个用于读取定时器T的当前值。
在PLC编程时,D10用于定时器T的设定值,指令如:OUT T0 D10
D11用于读取定时器T的当前值,指令如:MOV T0 D11
追问
是不是 (T0 D200)
定时器T0
设定值是D200
触摸屏修改D200就可以了是这个意思吗?
但是这里的D200的初始值可以是多少那?
追答
理解对头。
可以用断电保持型数据寄存器代替D200,这样你设定过的数值就保持住了。
坚强还好笑丶赤子1279
2012-03-29 · TA获得超过5.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.1万
采纳率:0%
帮助的人:3979万
展开全部
元件分读和写,分别用数值显示元件和数值输入元件就可以实现了,威纶代理昆山中宇有专业培训班,学一下马上就会了,没那么复杂的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
南北人家最上楼M
2012-04-08 · 超过16用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:163
采纳率:0%
帮助的人:69.6万
展开全部
这个问题说起来比较复杂,你可以打我公司的电话,找相关技术人员帮你解答,希望能帮到你,谢谢!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
来自洋澜湖丰标不凡的霖雨
2012-03-29 · 超过23用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:118
采纳率:0%
帮助的人:78.2万
展开全部
改下程序啊 数值输入没有T 但是定时器可以是D啊
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助