展开全部

1.单位指标法:

单位指标受地理位置、气候条件、地区发展水平、居民生活习惯、建筑规模大小、建设标准高低、使用能源种类、节能措施力度等多种因素的影响。该方法源于实用数据的归纳,用相应的指标直接求出结果,包括负荷密度指标法(单位面积功率法)、综合单位指标法、单位产品耗电量法。计算过程简便,计算精度低;指标受多种因素的影响,变化范围很大。适用于设备功率不明确的各类项目。

2.需要系数法:

该方法源于负荷曲线的分析,设备功率乘以需要系数得出需要功率,多组负荷相加时,再逐级乘以一个小于1的同时系数。计算过程较简便,计算精度与用电设备台数有关,台数多时较准确,台数少时误差大,一般来说,不宜用于用电设备数为 5 台及以下的情况。适用于设备功率已知的各类项目。

3.利用系数法:

其数学模型基于概率论与数理统计,先求易于实测的平均负荷,再乘以最大系数求得最大负荷。计算过程相对繁琐,计算精度高,计算结果比较接近实际。适用于设备功率或平均功率已知的各类项目,通常不用于照明负荷的计算。