在电缆敷设路径中,下列哪些部位需要采取防火措施?( )
A.电缆沟通向建筑物的入口处B.电缆桥架每间距100m处C.电缆中间接头附近D.电缆隧道的人孔处...
A.电缆沟通向建筑物的入口处
B.电缆桥架每间距100m处
C.电缆中间接头附近
D.电缆隧道的人孔处 展开
B.电缆桥架每间距100m处
C.电缆中间接头附近
D.电缆隧道的人孔处 展开
1个回答
展开全部
【答案】:A、B、C
《电缆防火措施设计和施工验收标准》(DLGJ 154—2000)第5.4.3条规定,下列部位应采取电缆防火措施:①主控制楼、网控楼、继电器室、通讯楼的电缆出入口(包括内部穿过各层楼板的竖井口、各类表盘的孔洞);②屋内配置装置(包括GIS)等电缆出入口、进入设备的洞、孔,以及电缆沟的接口处,穿过各层楼板的竖井口;③输煤配电室、碎煤机室、输煤栈桥、电除尘配电室、脱硫装置等电缆出入口,以及电缆进入设备的孔洞,穿过各层楼板的竖井口;④油泵房、油处理室、油库房、危险评仓库等易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,管口采用防火堵料封堵;⑤化学水配电室、化学水处理室、中央水泵房、补给水泵房、消防水泵房、雨水泵房等厂房以及生产办公楼的电缆出入口,以及电缆进入表盘的孔洞;⑥厂区电缆隧(沟)道和架空电缆桥架直线段不大于100m为一个防火隔离点;⑦厂区大型排管的人孔井的管口;⑧厂区电缆沟筑物中的高压电缆中间接头和终端头。
《电缆防火措施设计和施工验收标准》(DLGJ 154—2000)第5.4.3条规定,下列部位应采取电缆防火措施:①主控制楼、网控楼、继电器室、通讯楼的电缆出入口(包括内部穿过各层楼板的竖井口、各类表盘的孔洞);②屋内配置装置(包括GIS)等电缆出入口、进入设备的洞、孔,以及电缆沟的接口处,穿过各层楼板的竖井口;③输煤配电室、碎煤机室、输煤栈桥、电除尘配电室、脱硫装置等电缆出入口,以及电缆进入设备的孔洞,穿过各层楼板的竖井口;④油泵房、油处理室、油库房、危险评仓库等易燃、易爆区域的电缆应穿管敷设,管口采用防火堵料封堵;⑤化学水配电室、化学水处理室、中央水泵房、补给水泵房、消防水泵房、雨水泵房等厂房以及生产办公楼的电缆出入口,以及电缆进入表盘的孔洞;⑥厂区电缆隧(沟)道和架空电缆桥架直线段不大于100m为一个防火隔离点;⑦厂区大型排管的人孔井的管口;⑧厂区电缆沟筑物中的高压电缆中间接头和终端头。