电工配电箱接线教程如下:

首先,将电线捋直,区分好线路回路接线顺序,将需要接入零线排,或地线排的线捆扎好。箱角需要弯线位置,整扎线一起弯,这样弯出来的线,既整齐,又美观。如果是单条弯再绑扎,那整齐度很难把握。

线排位置,可以根据线排接线点与接线点的大概距离,将线弯好后,并进行捆扎。根据接线的长度需求,将线头整齐剪断,线头长度保持一致。

将弯好的线剥好,同时接入接线排后拧紧,如果觉得不好看的,可以在拧紧后,稍微进行调整。对于接入开关的线,必须根根配电箱系统图的回路序号做好回路顺序。接线方法和上面零线接法差不多。都是预先将电线弯好,一起接入配电箱开关就好。

配电箱安装位置要求

为了保证使用安全,配电箱与采暖管道距离不应小于300mm;与给排水管道不小于200mm;与煤气管、表不应小于300mm。配电箱不应设在散热器上方,也不应安装在水池的上下侧,如果必须安装在水池两侧的,要有防水、放电措施。

配电箱不应设在楼梯踏步的侧墙上。配电箱如安装在墙角处,其位置应能保证箱门向外开启180℃。配电箱也不宜设在建筑物的纵横墙交接处,不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体结露产生不安全。普通砖砌体墙,在门、窗、洞口旁设置配电箱,箱体边缘距门、窗、洞口边缘不宜小于370mm。宽度300mm及其以上的配电箱,其顶部要设置过梁。