变压器并列运行应满足的条件如下:
1、变压器的接线组别相同。
2、变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),也就是说,变压器的额定电压相等。
以上两个条件保证了变压器空载时,绕组内不会有环流,环流的产生,会影响变压器容量的合理利用,如果环流几倍于额定电流,甚至会烧坏变压器。
3、变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),这个条件保证负荷分配与容量成正比。
4、并列变压器的容量比不宜超过3:1,这样就限制了变压器的短路电压值相差不致过大。
两台电力变压器同厂生产,同型号,欲并行,必须是:电压等级相同,接线组别相同,阻抗电压相同,这是两台电力变压器并行的必须条件。
注意事项:
变压器并列运行时,除应满足并列运行条件外,还应该注意安全操作,一般应考虑以下各方面:
1、新投入运行和检修后的变压器,在并列之前,应先进行核相,并在变压器空载状态实施并列后,方可正式并列运行带负荷。
2、变压器的并列,必须考虑并列运行的经济性,不经济的变压器不允许并列运行,同时,还应注意不宜频繁操作。
3、进行变压器的并列或解列操作时,不允许使用隔离开关和跌开熔断器。并列和解列运行要保证正确的操作,不允许通过变压器倒送电。
4、需要并列运行的变压器,在并列运行之前应根据实际情况,预计变压器负荷电流的分配,在并列之后立即检查两台变压器的运行电流分配是否合理。
在需解列变压器或停用一台变压器时,应根据实际负荷情况,预计是否有可能造成一台变压器的过负荷。而且也应检查实际负荷电流,在有可能造成变压器过负荷的情况下,变压器不准进行解列操作。