漏电保护器的原理是将电网的线路和一次线圈连起来,再将脱扣器和二次线圈连起来,且在设备运行不正常时进行自动断电。

假如设备的外表层有漏电且有人触摸到时,它会在故障位置产生分流然后返还到变压器的中性点,导致互感器的电流不平衡,一次线圈有多余电流,此时二次线圈能感应到。当电流值超出漏电保护器限定的标准时就会自动打开脱扣,切断电源。

漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。同时它也是我们生活中必不可少的电器用品。

漏电保护器的使用事项

1、漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路。

2、漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器。否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。

3、接零保护线不准通过零序电流互感器。因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。