山特ups c3ks电源,在配备8节12 V38ah电池情况下,可持续供电约1小时,在半载情况下,可持续供电约2小时。
山特ups c3ks是在线式长效型电源,c3ks只是一台主机。标称输出功率为3K VA,8节12V电池供电。市电中断后转换由所配电池供电,这个时候能维持的时间,可以计算出来的。
以较好的ups转换效率在80%左右的情况计算,3K VA输出,要求输入端输入的功率为:3000÷80%=3750(VA)。在96伏电池电压下,要求输入端提供的电流为3750÷96≈39(A),用38ah电池的话,38÷39≈0.97(小时)。也就是约1小时。随着使用日久,电池容量逐步下降,可持续供电时间也就变短。可以看出,以电池容量38ah为基准,每增加基准容量的一倍,可持续供电时间增加一小时。如果希望总延长时间到4小时,则需配8个150ah容量的电池。电池变大了,电池柜相应增大,还要另配相同容量的大功率充电机。甚至大大超过ups主机的价格。
另一个方面,可持续供电时间的长短,还与负载有关,以采用38ah电池为例,负载减少一半,则可持续供电时间约延长一倍,即约2小时。
2024-07-02 广告
2024-07-02 广告
什么叫ups电源尽在山克新能源山克新能源科技(深圳)有限公司,注册资本5000万元,是一家集UPS不间断电源产品研发、生产、销售为一体的国家高新技术企业。现公司主要产品有后备式UPS、在线式UPS(1KVA~800KVA)、直流不间断UPS...
点击进入详情页
本回答由山克新能源提供
展开全部
山特UPS河南总代理提醒广大用户C3KS只是一个UPS电源主机需要外接电池才可以用。
●一、山特C3K-1小时具体配置(参考):可配电池1-16个小时。
●产品型号:在线式C3KS - 1小时
◆A、主机:C3KS主机1台
◆B、蓄电池:信源(中美合资)蓄电池12V-38AH 8块
◆C、电池柜:标准配置A4型
●UPS主机外观尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm):190×433×318
●UPS主机重量(净重)kg:11.5kg
●单块电池外观尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm):329x172x214mm
●电池组重量(净重)kg:14kg×8块=112kg
●电池柜外观尺寸(W×D×H)(mm×mm×mm):4970×470×620
●整套UPS重量:16kg(主机)+112kg(电池组)+17kg(电池柜)=145kg
●颜色:黑色
●备用时间(满载/半载):1小时左右
●适用范围(常用负载设备):IBM服务器、DELL服务器、HP服务器、联想万全服务器、浪潮英信服务器、曙光服务器、长城服务器、SUN服务器、方正服务器、清华同方服务器、宏基服务器、INTEL服务器、等服务器、计算机、智能监控工控机(硬盘录象机)、医疗器械设备、工业自动化设备、多媒体会议设备(投影机)、喷绘机、刻字机、写真机、大副面喷墨打印机、激光扫描设备、售饭系统设备、收银系统设备、大屏幕LED系统、等相关电子设备。
●保修期:3年
山特C3KS是UPS主机,后备的时间长短根据蓄电池来决定的,根据您的需求来配置蓄电池的数量和容量,C3KS直流电压是96V,12V蓄电池8节串联。有不明白的地方可以联系我,资料里面有联系方式。。。