水喷雾灭火系统下列说法错误的是( )。
A.系统管道采用镀锌钢管时,公称直径不应小于25mmB.采用不锈钢管或铜管时,公称直径不应小于20mmC.系统管道应采用沟槽式管接件(卡箍)、法兰或丝扣连接,普通钢管可采...
A.系统管道采用镀锌钢管时,公称直径不应小于25mm
B.采用不锈钢管或铜管时,公称直径不应小于20mm
C.系统管道应采用沟槽式管接件(卡箍)、法兰或丝扣连接,普通钢管可采用焊接
D.对于泵组系统,水泵吸水口至储水箱之间的管道、管道附件、阀门的公称压力,不应小于1.0MPa 展开
B.采用不锈钢管或铜管时,公称直径不应小于20mm
C.系统管道应采用沟槽式管接件(卡箍)、法兰或丝扣连接,普通钢管可采用焊接
D.对于泵组系统,水泵吸水口至储水箱之间的管道、管道附件、阀门的公称压力,不应小于1.0MPa 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
根据《水喷雾灭火系统技术规范GB50219-2014》4.0.6-2 管道工作压力不应大于1.6MPa,故D 错误。
根据《水喷雾灭火系统技术规范GB50219-2014》4.0.6 系统管道采用镀锌钢管时,公称直径不应小于25mm;采用不锈钢管或铜管时,公称直径不应小于20mm;4(不标注全部不要标注)4.0.6-4 系统管道应采用沟槽式管接件(卡箍)、法兰或丝扣连接,普通钢管可采用焊接;故ABC 正确。
根据《水喷雾灭火系统技术规范GB50219-2014》4.0.6-2 管道工作压力不应大于1.6MPa,故D 错误。
根据《水喷雾灭火系统技术规范GB50219-2014》4.0.6 系统管道采用镀锌钢管时,公称直径不应小于25mm;采用不锈钢管或铜管时,公称直径不应小于20mm;4(不标注全部不要标注)4.0.6-4 系统管道应采用沟槽式管接件(卡箍)、法兰或丝扣连接,普通钢管可采用焊接;故ABC 正确。
同泰火安
2024-10-28 广告
2024-10-28 广告
高压水雾灭火系统是上海同泰火安科技有限公司的一项重要产品。该系统利用高压泵将水加压,通过特殊设计的喷头将水流转化为极细的雾滴,迅速覆盖火源,有效吸收热量并降低火场温度。其双重灭火机制——冷却与窒息,能够迅速控制火势,并显著降低对环境的影响。...
点击进入详情页
本回答由同泰火安提供