下列关于人防工程防火设计要求的说法,正确的是( )。

A.人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘代替B.人防工程内的旅馆与其他防火分区共用疏散楼梯时,可以设置在地下二层C.人防工程内的电影... A.人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘代替
B.人防工程内的旅馆与其他防火分区共用疏散楼梯时,可以设置在地下二层
C.人防工程内的电影院,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于2000m2
D.人防工程内的消防控制室,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其他场所隔开
E.人防工程的耐火等级应不低于二级
展开
考试资料网
2023-04-27 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、D
根据《人民防空工程设计防火规范》:
人防工程内应采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔,A 选项正确;
人防内设置有旅店、病房、员工宿舍时,不得设置在地下二层及以下层、并应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用,B 选项错误;
电影院、礼堂的观众厅,防火分区允许最大建筑面积不应大于1000m2,当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其允许最大建筑面积也不得增加,C 选项错误;
消防控制室应采用耐火极限不低于2.0h 的隔墙和1.5h 的楼板与其他场所隔开,D 选项正确;
人防工程的耐火等级应为一级,其出入口地面建筑物的耐火、等级不应低于二级,E 选项错误。
本题答案为AD。