PLC传送指令

PLC传送指令MOV-WIN为什么要用AIW0,OUTVW6,用其他VB和QB行不行?后一个指令MOV-WIN16#5AA0传送到OUT为什么也是VW6,换其他VW10行... PLC传送指令MOV-W IN为什么要用AIW0,OUTVW6,用其他VB和QB行不行?后一个指令MOV-W IN16#5AA0传送到OUT为什么也是VW6,换其他VW10行不行?虽然知道传送指令是传送数据的但后面的16#5AA0是如何得到的?用16#6AA0可以吗?请高手解答,
PLC
展开
 我来答
百度网友400ed24
推荐于2017-10-04 · TA获得超过272个赞
知道答主
回答量:26
采纳率:0%
帮助的人:24.1万
展开全部
可以换啊,你那W-IN 给的模拟量输入的低字,输出当然也是那个了,这个根据你要输出,输入的数字的长短来区分的,而你所说的是位,就是只能是0或者1,那再模量量采集,数出里没有那么定义的。至于那些Vw6可以换其他的输出,根据你需要。
赤水云
推荐于2017-09-26 · TA获得超过5029个赞
知道大有可为答主
回答量:2362
采纳率:86%
帮助的人:905万
展开全部
1.移动字节(MOVB)指令
将输入字节(IN)移至输出字节(OUT),不改变原来的数值。
2.移动字(MOVW)指令
将输入字(IN)移至输出字(OUT),不改变原来的数值。
3.移动双字(MOVD)指令
将输入双字(IN)移至输出双字(OUT),不改变原来的数值。
4.移动实数(MOVR)指令
将32位、实数输入双字(IN)移至输出双字(OUT),不改变原来的数值。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zjgd8
2012-03-30 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:73
采纳率:100%
帮助的人:32.7万
展开全部
W是一个字,你所说的16#6AA0是一个计算公试的一部分,这个不可以更改,否则影响你的输出结果。具体得看控制什么设备,是什么传感器才知道这个公试是怎么用的
追问
这个公式是如何计算的?跟传感器有什么关系?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
QQ1848074358
2012-03-29
知道答主
回答量:94
采纳率:50%
帮助的人:54万
展开全部
W是WORD的意思 意思这传送的内容占有一个字的大小
更多追问追答
追问
16#5AA0是如何算到的
追答
前面的16#是16为的 5AA0就是进制间的转换
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助