工厂如何做好无功补偿
展开全部
呵呵
如果是只想供电局不罚款,在配电房中配置一套补偿柜就可以了。
如果想供电局不罚款,而且还要得到一定的节能效益,就需要设计一套合理的无功补偿配置方案:主要是配置好就地补偿。
两种方案的费用差不多,效益相差较大,后者是国家推荐的。但是需要专业公司给予实施。如果你在广东,我们可以免费帮助你做方案。查我公司网址可找到联系方式。
无功补偿有时候不能自动补偿!
追答
嘿嘿
作为消费者,要努力保护自己的权益!不能补偿,就找柜子厂家解决啊!买了东西不好用,首先要找供应者解决才是。
估计是补偿控制器的设置不合适,找厂家来解决吧。
展开全部
常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar
如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2)及系统电压,则可以直接计算该系统实际所需补偿容量 Qc=P*(tan arccosφ1-tan arccosφ2)
如果有设备负载的详细资料如有功功率(P),运行时的功率因数(cosφ1)和需要补偿的目标功率因数(cosφ2)及系统电压,则可以直接计算该系统实际所需补偿容量 Qc=P*(tan arccosφ1-tan arccosφ2)