在380V低压配电网中,按接地方式有三种五类:TT、TN-C、TN-S、TN-C-S、IT。
TT系统:根据《安全技术规范》中,TT系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳直接与大地连接,但与电源侧配电变压器中性点没有直接电气连接。
TN系统:根据《安全技术规范》中,TN-S、TN-C、TN-C-S系统指:电源侧配电变压器中性点直接接地,负荷侧设备不带电的金属外壳与变压器中性点有直接电气连接。
这三类系统中区别是:TN-S零线和保护零线(地线)是分开的。TN-C零线和保护零线是共用的。 TN-C-S零线和保护零线部分共用,部分分开。
IT系统是三相三线式接地系统,该系统变压器中性点不接地或经阻抗接地,无中性线N,只有线电压(380V),无相电压(220V),保护接地线PE各自独立接地。该系统的优点是当一相接地时,不会使外壳带有较大的故障电流,系统可以照常运行。缺点是不能配出中性线N。因此它是不适用于拥有大量单相设备的智能化大楼的。
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
悬式绝缘子 FX WP 和 FXBW 的区别在于它们的结构和用途不同。1. FX WP 绝缘子:悬式玻璃绝缘子的导线连接方式是在芯棒和绝缘体之间加入了一根硅橡胶棒,以提高绝缘强度。此类绝缘子多用于架空输电线路和电站中的串联电缆上。2. FX... 点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
匿名用户
2012-03-30
展开全部
T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)。   N:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地(N是“中性点”一词法文Neutre的第一个字母)。   C:把PE线和N线合起来 (C是“合并”一词Combine的首字母)。   
TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线,比较经济。
TN-S系统在总电网中N线和PE线是分开,但是在电源发生器是连接的,并且接地。故障电流通过PE线来传导。系统造价略贵。