三相电压460v,负载9KW电机,额定电压380v,线路中要串多大的电阻?

 我来答
百度网友8123b0218
2012-03-30 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:5316
采纳率:61%
帮助的人:1807万
展开全部
9KW 电机的额定工作电流大约等于18A。串接电阻上的电压等于(460-380)/1.732=46伏。所以串接的电阻大小等于46/18=2.57欧姆。电阻功率大于50x50/2.57=974W.
爱迪猫
2012-03-30 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:6109
采纳率:57%
帮助的人:2181万
展开全部
串电阻会造成电压随负载而变化,启动力矩降低,电阻发热太大。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
今晚7点钟开始
2012-03-30 · TA获得超过755个赞
知道小有建树答主
回答量:892
采纳率:100%
帮助的人:376万
展开全部
串联电阻不理想,定做自耦变压器损耗小,启动转矩大