电接点压力表如何接线?
我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公...
我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的3*2.5的控制线。
展开
2012-04-01
展开全部
西安睿广电子科技有限公司,专业生产电接点数字压力表,双路电接点输出。接线为1,2,3接电接点1路,接线4,5,6接电接点2路。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
电接点压力表控制低压工作高压停止。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);
我以前接过电接点压力表直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭点接高压停泵,常开点接低压起泵。
水泵电机(pump motor) 按结构分类应分为卧式电机和立式电机。因水泵的工作特性为启动力矩相对较小,启动频次相对较少,连续运行时间相对较长等特征,因此水泵电机多数为鼠笼转子的异步电动机或同步电动机。
