电接点压力表如何接线?

我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公... 我在一个管道上安装一个电接点压力表,接点1、接点2、接点3;通过万用表测量后证明,1&3是常闭点,2&3是常开点;我现在给定一个压力范围(4——6公斤压力可接受)低于4公斤和高于6公斤立即要接通电路(闭合后给继电器线圈通电)报警;请问我如何接线?我采用的3*2.5的控制线。 展开
 我来答
粟高3o
高粉答主

2020-03-03 · 醉心答题,欢迎关注
知道答主
回答量:592
采纳率:100%
帮助的人:15.3万
展开全部

1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,接6公斤(高压);

接电接点压力表直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭点接高压停泵,常开点接低压起泵,反正你可以接好后厅郑备试试看呗,或者也可用手压泵试试看啊。

扩展资料:

电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控扮毁制电路,达到自动控制的报警的目的。

电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生丛斗相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。

参考资料来源:百度百科-电接点压力表接线图

参考资料来源:百度百科-电接点压力表

咎盈能嘉纳
2020-03-03 · TA获得超过3699个赞
知道大有可为答主
回答量:2979
采纳率:31%
帮助的人:415万
展开全部
电接点压力表有4根接线,颜色分别为红、黄、绿、黑。其中红线接上限,绿线岩局渣段接下限,黄粗梁让线是公用线,黑线是接地线。
电接点压力表接线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
花子的花儿
2019-09-18 · TA获得超过3666个赞
知道大有可为答主
回答量:3088
采纳率:28%
帮助的人:425万
展开全部
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,你可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,培谨运另一配梁个表针调到0.6M,接高压停止继电器,公用晌岁线是高低压控制的公用线,光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱才行,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
毛咸大12
2012-03-31 · TA获得超过3930个赞
知道大有可为答主
回答量:2420
采纳率:33%
帮助的人:1580万
展开全部
1&3是常闭点,接4公斤(低压);2&3是常开点,皮肢老接6公斤(高压);
我以前接过电接点压力表直接控制水泵电机接触器线圈的,低于4公斤起泵,高于8公斤停泵,没有报警的。常闭点接高压停泵,常开点接低压起泵,反正你燃升可以接好后试试看呗,或者也可用手饥宏压泵试试看啊。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
用电小常识
2021-01-02 · TA获得超过432个赞
知道答主
回答量:373
采纳率:93%
帮助的人:18.3万
展开全部

电接点压力表广饥晌泛应用于石油、化工、冶返埋金、机械等工业部门或机电设烂世锋备配套中。