家中晚上时段电压不稳,求高手指点!详见问题补充。谢谢!

由于居住在人口密集区域,故晚上家里电压不稳,冰箱(西门子KK22F60TI,,0.70Kwh/24h)和电视(古老电视,无内置稳压器),已购置1500瓦稳压器,仅用于连接... 由于居住在人口密集区域,故晚上家里电压不稳,冰箱(西门子 KK22F60TI,,0.70Kwh/24h)和电视(古老电视,无内置稳压器),已购置1500瓦稳压器,仅用于连接冰箱和电视,但每到晚上用电量大的时候电视仍会断电,冰箱内部勉强没有问题,但电脑显示屏幕字迹时有时无。晚上遇到用电高峰时电压仅只有100V,输出也只勉强维持在150V,家人告诉可购置1:1变压器连接,在网上又看到有UPS,不只怎样更适合我的情况,请高手指点!感谢非常! 展开
 我来答
匿名用户
2012-04-01
展开全部
只有90~265V的主动PFC的电源可行,任何稳压器都不可行,主要是因为能适用100V以下的稳压器都是TM家用型,不能直接接电脑,否则会坏电脑,主动PFC电源1瓦1元,也真够悬的,只有100V;UPS就不要买了,短时间用电脑又如果在高峰期根本就充不上电,这种情况下UPS=垃圾。
追问
上述我说的电脑显示屏指的是冰箱上有个电脑显示屏,就是显示温度的那种,非家用台式电脑。我现在的要求只是想能看电视冰箱上的电脑显示屏不闪即可。请指教,我应该买什么。
追答
那样一般的TM型稳压器就可以了,不过TM型有很多种,推荐用教授牌的,闪屏幕的机率小一些,是TM型中较新的型号,主要是因为在100V时1500W的稳压器最多只剩20%的可用功率,也就300W的,这种功率是无法满足冰箱自己启动时的需要的,而且老式TM跳档切换继电器时会产生火花干扰,这是你的冰箱显示屏幕闪屏的原因,况且你还同时接了个电视机,老式电视机会有100W左右;冰箱如果剩余可用功率少于800W,那么启动就会出现问题,也就是说你的冰箱因为电压低需要单独接至少4000W的延时稳压器,教授 品店有一些稳压器型号供你挑选,最适合冰箱的就是空调专机,不算贵,就是占地方,这种机型不适合接电视等实时大功率电器,最多也就是单独接个空调;UPS只适合保护有时停电的电脑硬盘,对冰箱毫无用处。
gengblue
2012-04-01 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:6195
采纳率:10%
帮助的人:3502万
展开全部
用UPS最合适,因为UPS在电压低的时候可以由电池供电,故不受电网波动影响。
1:1的变压器没用。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式