请教关于无功补偿装置的问题

我们厂的0.4KV无功补偿装置,是用复合开关直接投切电容器的。投运时间不长,但电容器和复合开关已经损坏了很多次了,特别去年有一只电容器直接着火了。请问,如果我在电容器和复... 我们厂的0.4KV无功补偿装置,是用复合开关直接投切电容器的。投运时间不长,但电容器和复合开关已经损坏了很多次了,特别去年有一只电容器直接着火了。请问,如果我在电容器和复合开关之间加装电抗器可不可以解决这个问题?该如何加装?? 展开
 我来答
小行星21
2012-04-05
知道答主
回答量:17
采纳率:0%
帮助的人:17.2万
展开全部
其实这应该是谐波引起的,我们也碰到不少,你想串联电抗器解决,要看你谐波含量达到了多大,和谐波的次数。比如含量大于30%了用串联电抗器就不合适了,就有改造成无源滤波了。再如果2、3、4、5谐波含量都较高的话,配串联电抗器就要特别注意,别谐振了。
华测试验
2025-07-25 广告
安全防护:测试时保持安全距离,防止高压触电。样品准备:样品应清洁、无气泡、厚度均匀。环境控制:湿度、温度可能影响测试结果,需在标准条件下测试。校准维护:定期校准电压和电流精度,确保数据准确。... 点击进入详情页
本回答由华测试验提供
lyjtm958
2012-04-03
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1743
展开全部
采用串接电阻软启动,正常工作后短接电阻,这样开关就不会由于电容大电流充电效应而烧坏。(参考电阻取值在200欧以上,功率20~50W)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式