请教关于无功补偿装置的问题
我们厂的0.4KV无功补偿装置,是用复合开关直接投切电容器的。投运时间不长,但电容器和复合开关已经损坏了很多次了,特别去年有一只电容器直接着火了。请问,如果我在电容器和复...
我们厂的0.4KV无功补偿装置,是用复合开关直接投切电容器的。投运时间不长,但电容器和复合开关已经损坏了很多次了,特别去年有一只电容器直接着火了。请问,如果我在电容器和复合开关之间加装电抗器可不可以解决这个问题?该如何加装??
展开
2个回答
展开全部
其实这应该是谐波引起的,我们也碰到不少,你想串联电抗器解决,要看你谐波含量达到了多大,和谐波的次数。比如含量大于30%了用串联电抗器就不合适了,就有改造成无源滤波了。再如果2、3、4、5谐波含量都较高的话,配串联电抗器就要特别注意,别谐振了。