一些自动控制中的 pid 与稳态误差的疑惑,求指点。

1.增量式pid与位置式pid的区别体现在哪?如果给相同的参数,一个用增量式算法,另一个用位置式算法,给相同的阶跃信号,两者的响应曲线相同???2.关于稳态误差。上学期学... 1.增量式pid与位置式pid的区别体现在哪?
如果给相同的参数,一个用增量式算法,另一个用位置式算法,给相同的阶跃信号,两者的响应曲线相同???

2.关于稳态误差。
上学期学自控原理,无论是离散系统还是连续系统,当系统的型别≥1时,稳态误差为0.
那么纯比例控制的疑惑就来了。如果用纯比例控制(增量式数字pid,i=0,d=0)来控制一个直流电机的速度,那么整个系统的型别≥1,可稳态误差不是0,这一点,无论是实验还是仿真都能验证,为什么出现了这一矛盾?
难道是我的理解有问题?“纯比例控制无法消除稳态误差”这里的纯比例控制指的是不是整个系统都不存在惯性环节??

真心求指教,感激不尽。
以上的稳态误差都是只针对单位阶跃响应。提问时漏掉了。
展开
 我来答
百度网友f7d8309
推荐于2017-10-13 · TA获得超过218个赞
知道小有建树答主
回答量:138
采纳率:100%
帮助的人:105万
展开全部
1.增量式PID与位置式PID本质上是一样的。前者多用来有记忆效果的执行机构,如步进电机,给一个脉冲,得到一个控制量。后者就是一般用了。
若是阶跃信号,响应曲线是一样的。
2.型别大于等于1,稳态误差为零,是针对阶跃信号和速度信号,对加速度信号就不同了,有误差。纯比例控制即P调节,其本质决定是有差调节,可理解依靠当前误差调节,所以就根本达不到无误差。
不是,纯比例控制只是指控制律是P调节,控制器有误差,被控对象中的积分环节(或惯性环节)是无法弥补的。
追问
1.你说的我大概懂了,是不是增量式控制步进电机的时候控制器只输出那个△u增量来让步进电机转动一定的角度?是随动系统?
2.明白了,但我也纠正一点吧,纯比例控制在位置随动系统中是可以无稳态误差的。因为随动系统的控制对象的传递函数是速度系统的乘以一个1/s的积分环节,型别由0提高为1,可以做到位置的稳态误差为0.但速度控制系统必然存在稳态误差。

希望能互相交流。
死宋
2012-04-05
知道答主
回答量:31
采纳率:0%
帮助的人:9.8万
展开全部
在位置式PID控制算法中,每次的输出与过去的所有状态有关,计算机输出需要对偏差进行不断的累计,若计算机发生任何故障,将会造成很大的输出量的变化。而增量式PID只需计算增量,控制增量的确定仅与最近3次的偏差有关,对控制量的计算影响较小,并且机器故障时,误动作比较小。若执行机构是阀位控制器或者步进电动机之类的,增量式PID都是比较易于实现手动到自动的无冲击切换。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友8d03ad8fd
2012-04-04
知道答主
回答量:85
采纳率:0%
帮助的人:30.6万
展开全部
稳态误差除了和型别有关外还和参考信号有关,直流电机以电压输入,速度输出为一阶惯性系统,为0型。
比例控制和惯性环节是两个概念,比例控制是控制器;惯性环节是被控对象。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式