RS485总线需要接几根线,公共线需要接吗?

 我来答
小耳朵爱聊车
高粉答主

2019-09-16 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:7378
采纳率:100%
帮助的人:308万
展开全部

RS485总线通信的是两根线,多出的一根是公共线,也就是地线G【长距离电缆中的屏蔽层】抑制干扰用的必需接,总共要接三根,测试时可以不用接。

由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终端电阻等。

RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进, 无论四线还是二线连接方式总线上可多接到32个设备。

扩展资料:

典型的串行通信标准是RS232和RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义,区别于RS232, RS485的特性包括:

1、 RS-485的电气特性:逻辑‘’1‘’以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑‘’0‘’以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, 且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。

2、RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。

3、 RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力增强,即抗噪声干扰性好。

参考资料来源:百度百科-485

宏电
2024-09-30 广告
现在市场可提供4G DTU的厂家有很多,但良莠不齐。在选购过程中,可以参考以下标准: 1、一定要选择那些成立时间久、技术实力强、市场占有率大厂家,通常这类厂家的售后服务也都很完善。深圳宏电1998年开发出国内DDN网络DTU,被认定为国家重... 点击进入详情页
本回答由宏电提供
在溪涧
2019-10-25 · 给大家寻找精彩好看的电影
在溪涧
采纳数:2 获赞数:3944

向TA提问 私信TA
展开全部

RS485总线与两根导线通信,另一根为普通导线,是地线G[长距离电缆屏蔽层]抑制干扰的必要连接。总共有三根电线,在测试过程中无法连接。

由于rs-485是在rs-422的基础上发展起来的,因此rs-485的许多电气规程与rs-422相似。例如采用平衡传输方式,终端电阻接在传输线上。

rs-485可以采用二线制和四线制,二线制可以实现真正的多点双向通信。与rs-422一样,采用四线连接时,只能实现点对多的通信,即只能有一个主设备,其余为从设备,但与rs-422相比有所改进。无论是四线还是二线连接方式,总线上都可以连接32个以上的设备。

扩展资料:

典型的串行通信标准是rs232和rs485,它们定义了电压、阻抗等,但没有定义软件协议。与RS232不同,RS485的特点包括:

1、RS-485的电气特性:逻辑“1”用两条线之间电压差的+(2-6)V表示;逻辑“0”用两条线之间电压差的-(2-6)V表示。接口信号电平低于rs-232-c,不易损坏接口电路芯片,且与ttl电平兼容,便于与ttl电路连接。

2、RS-485的最大数据传输速率为10MbPs。

3、rs-485接口采用平衡驱动和差分接收相结合的方式,增强了抗共模干扰能力,即抗噪声干扰能力强。

参考资料:

百度百科-485

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
上帝右脚尖
2019-09-25 · TA获得超过1617个赞
知道答主
回答量:390
采纳率:87%
帮助的人:18.8万
展开全部

总共需要两根线。A和B。

A接B,B接B

但要注意分叉距离一定短,或者有的设备提供两个接线端。在内部连接以尽量降低分叉长度。

因为RS485不支持任意拓扑。也不支持无极性布线。

公共线不需要接。RS485在标准里要求使用屏蔽双绞线的。公共端就是地线,但是RS485抗干扰能力不行,不支持任意线缆,在经过一些比较强的干扰源的时候,不屏蔽会无法通讯。

RS485在现场施工布线的问题非常多,要注意。

1,使用非规线缆。IEEE标准里要求的是使用屏蔽双绞线。现场我们应用下来,双绞线也行,但BV线和平行线BVVB肯定不行。

2,共管穿线。485的AB线按说要求上只能单独穿管不能与220V混走。但实际施工时候很多现场违规施工,把220V和485线绞合或者共管。

3,附近有干扰源。例如变频器。

4,布线拓扑不合规。485总线只接受菊花链拓扑,又叫做手拉手。不接受星形,树形,混合型拓扑。

5,由于线路的回声,导致通讯问题。所以要加入终端电阻吸收回声。尤其在通讯距离比较长时候。

6,因为RS485是有极性链 接,如果总线上有一个或者多个从站AB接反了,是有可能会影响整个总线通讯的。

7,误把485总线接入了电源。由于现在很多设备都用的是欧式插座。电源和485都挨着。所以很容易接错。一旦接错可能整个总线都接入高压导致从站大面积烧毁。

其中,大多数可以通过屏蔽双绞线来解决,屏蔽层单点接地。或者经过干扰源,例如变频器周围那一段导线使用屏蔽线也可以有效解决。

线路的回声问题,要加入终端电阻。

加入终端电阻后,有利也有弊。弊端就是会减 低线路的驱动能力。

总之,RS485在布线时候的问题非常多。作为现场总线来说,不如找个支持无极性,任意拓扑,能与220V混走的二总线替代RS485,也不用隔离电源B0505了,成本大幅度降低。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
游晗玥0g8
推荐于2017-11-24 · 超过33用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:72
采纳率:100%
帮助的人:35.5万
展开全部
RS485负责通信的是两根线 还剩一根是公共线 也就是地线【长距离电缆中的屏蔽层】抑制干扰用的必需接! 总共要接三根
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-04-05
展开全部
要接!但不能接大地!

特别是用 屏蔽线

可以 抑制 干扰!
追问
就是说屏蔽线接公共端了?
追答
	RS-485匹配电阻
RS-485是差分电平通信,在距离较长或速率较高时,线路存在回波干扰,此时要在通信线路首末两端并联120Ω匹配电阻。推荐在通信速率大于19.2Kbps或线路长度大于500米时,才考虑加接匹配电阻。
 RS-485接地
RS-485通信双方的地电位差要求小于1V,所以建议将两边RS-485接口的信号地相连,注意信号地不要接大地。