你好,我在用力控做毕设,想问一下,用modbus协议通讯时,怎么与设备进行连接呢?

 我来答
aabb5288
2012-04-06 · TA获得超过131个赞
知道小有建树答主
回答量:125
采纳率:80%
帮助的人:42.5万
展开全部
首先确定你是连接真正的设备(Modbus RTU)还是连接模拟设备(Modbus模拟器),其实差不多,1,启动力控开发环境--项目-变量-IO设备组态(也就是启动IoManger);2,选I/O设备--MODBUS--MODBUS(RTU 串行口)双击进入第一步,3,输入设备名称(还是英文吧)设备描述(设备简单说明)更新周期(跟钱无关就选100ms,像gprs之类的有流量费就悠着点)超时时间(指多长时间内收不到信息就算超时)设备地址(485或232的通信地址)选择通信方式(做设计就选串口,做GPRS就选网桥)故障后回复时间(判断为通信故障后等多长时间后通信重新又来)勾掉最大时限。串口方式下高级选项就默认进入第二步,4选择com端口和设置串口参数,其他不管,进入第四部,5这一步如果未用到32位浮点数就不管浮点数,包最大长度就看你的RTU设备1次支持读取多少笔数据,
其实写这么多还不如你自己看力控的帮助。失败过才知道成功
追问
我是要和真正的设备连接,现在基本通讯可以实现了,一些数据采集和设置可以完成,但还有一些问题,能否加你qq,具体咨询一下
晓网科技
2024-10-17 广告
ZigBee联盟在IEEE 802.15.4标准的基础上开发了一套有关组网和应用的产业化标准,与IEEE仅制定物理层(PHY)和媒体访问控制子层(MAC)底层标准不同,ZigBee联盟对网络层、应用层及其配套的支持子层、安全子层都进行了标准... 点击进入详情页
本回答由晓网科技提供
spenserr2010
2012-08-22 · TA获得超过120个赞
知道答主
回答量:13
采纳率:0%
帮助的人:10万
展开全部
看您选的电脑的哪个串口,增加一个RS232/485模块,232插到电脑串口,485接设备的A、B端子!
设置方法,驱动帮助里面有,楼上的讲得也对!
来自:求助得到的回答
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友db7947194
2012-04-05
知道答主
回答量:32
采纳率:0%
帮助的人:8.4万
展开全部
简单的配置一下啊!设备的主从,通讯格式,速率,校验位等等~~
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助