煤矿井下局部通风机必须做到什么要求
3个回答
展开全部
煤矿井下局部通风机必须要做到以下几点:1、采用双回路供电方式并能够具有自动切换的功能;2、实行风电、瓦斯电联锁保护;3、安装风筒风压传感器闭锁装置;4、局部通风机的供风量必须满足掘进工作面或独头巷道所需要的最低风量要求;5、局部通风机安装位置必须设置在离回风口大于10米的进风侧;6、局部通风机处必须放置设备检修、检查、维护的工作记录牌;7、局部通风机必须放置在专门的台、架上,禁止直接放置在地面;8、局部通风机的风筒必须严密不漏风,并且每班有专人检查处理,9、使用专用电缆,专用开关,专用变压器。
煤矿井下局部通风机至少要做到以上几点,才能保障掘进或独头巷道内的人员进行安全生产的工作,才能保证巷道内的有毒有害气体不会对人体造成伤害,杜绝重大事故的发生。
煤矿井下局部通风机至少要做到以上几点,才能保障掘进或独头巷道内的人员进行安全生产的工作,才能保证巷道内的有毒有害气体不会对人体造成伤害,杜绝重大事故的发生。
展开全部
<煤矿安全规程>第一百二十八条 安装和使用局部通风机和风筒应遵守下列规定: (一)局部通风机必须由指定人员负责管理,保证正常运转。 (二)压入式局部通风机和启动装置,必须安装在进风巷道中,距掘进巷道回风口不得小于10m;全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量,局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速必须符合本规程第一百零一条的有关规定。 (三)必须采用抗静电、阻燃风筒。风筒口到掘进工作面的距离以及混合式通风的局部通风机和风筒的安设,应在作业规程中明确规定。 (四)低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机,可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,或与采煤工作面分开供电。 (五)瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机应采用三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电;也可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,但每天应有专人检查1次,保证局部通风机可靠运转。 (六)严禁使用3台以上(含3台)的局部通风机同时向1个掘进工作面供风。不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。 使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁,保证停风后切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。使用2台局部通风机供风的,2台局部通风机都必须同时实现风电闭锁。 第一百二十九条 使用局部通风机通风的掘进工作面,不得停风;因检修、停电等原因停风时,必须撤出人员,切断电源。 恢复通风前,必须检查瓦斯。只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询