一般的处理方法是将局部荷载等效为楼板的面荷载,按照楼面荷载输入,参与整体计算。这样算出来的梁柱和基础等构件都会比较精确。
如何取这个等效荷载,许多工具书上都有方法,推荐参阅《建筑结构荷载设计手册》(建筑工业出版社)。

然后对楼板进行受弯计算以确定楼板配筋,最准确的方法是采用有限元法,可以用PKPM中的SLABCAD模块进行计算。
当然也可以用等效荷载法,但是考虑到荷载的不均匀,应该留更多的安全储备。

另外,还应该验算冲切,如果冲切不满足,需要加大设备基础或者加厚楼板。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
adslgg1716
2012-04-06 · TA获得超过1417个赞
知道小有建树答主
回答量:148
采纳率:100%
帮助的人:152万
展开全部
楼上说的没错,这个得查荷载规范,转化成楼面均布活荷载来计算,一般对于不同用处的房间,就是因为要考虑里面放的东西不一样所以活荷载的取值是有相关规定的。
不过感觉平时没楼上说的算的那么细,可能他们要要求严格点,除非是甲方特别要求指明这里要放什么什么,一般不会去演算冲切,直接加大楼面活载就行了。