楼板上放置设备,会产生集中荷载和局部线荷载,请问在PKPM建模时如何处理?谢谢
2个回答
展开全部
一般的处理方法是将局部荷载等效为楼板的面荷载,按照楼面荷载输入,参与整体计算。这样算出来的梁柱和基础等构件都会比较精确。
如何取这个等效荷载,许多工具书上都有方法,推荐参阅《建筑结构荷载设计手册》(建筑工业出版社)。
然后对楼板进行受弯计算以确定楼板配筋,最准确的方法是采用有限元法,可以用PKPM中的SLABCAD模块进行计算。
当然也可以用等效荷载法,但是考虑到荷载的不均匀,应该留更多的安全储备。
另外,还应该验算冲切,如果冲切不满足,需要加大设备基础或者加厚楼板。
