双T板如何安装

 我来答
真爱无敌521510
2012-04-06 · TA获得超过1626个赞
知道小有建树答主
回答量:548
采纳率:100%
帮助的人:102万
展开全部
一.安装要求

1. 板应搁置在混凝土圈梁火垫块上,且宜焊接。

2. 双T板的四个支撑面必须平整,否则应用薄钢板垫平,然后焊接,其焊接应按以下要求进行:

  吊装就位后,现焊接一端的两世裤扮个板肋的支座,待屋面构造层做好后,再焊接另一端的两个支座,焊缝厚≥6mm,对于板跨≤15m板,每侧焊缝长≥50mm;对于板跨≥18m板,每侧焊缝长≥80mm。

  用于山墙处传递山墙水平力的板端焊缝应加强:焊缝厚≥8mm,每侧焊缝长≥100mm。

3. 板吊装就位后,板面间(M-2)应焊接,板间缝隙用1:2的水泥砂浆填塞,当作二次浇层时,也可在板缝处设吊模,板缝与二次浇层一起施工。

4. 肋下支撑处预埋件不得小于200X200MM,钢板厚6~8mm,钢筋直径12~14。

5. 屋面板与山墙的安装说明:

(1) 山墙不以屋面板为侧向支点,即山墙上的水平荷载或作用只由山墙承受,此时双t板可不设M-3。

(2) 山墙以屋面为侧向支点,即山墙纯袭上部分的水平荷载或作用由屋面板传递,分别给出了以下三种传力节点构造供设计选用:

A:设防裂度为≤7度,板间M-2照焊,另增角钢与埋件M-3集中连接,祥见屋面安装构造的节点。

B:设防裂度为≤8度,板间M-2照焊,另增集中配筋带的连接,此时山墙端部的板可不设M-3。

C:当跨度≥24米,风荷载较大和8度时,也可采用屋面板安装构造图的连接构造,此时边板支座柱上的埋件不宜小于图籍设计尺寸,连接焊缝每侧焊缝长≥100mm,焊缝厚≥8mm。

6. 双T平板和双T楼板的安装构造说明:

(1) 山墙不以双T板为侧向支点,即山墙上的水平荷载或作用只由山墙承受,此时可将二搜灶次浇层中的网片埋入山墙圈梁中(≥150mm)即可。

(2) 当山墙以双T板作为侧向支点,即山墙上的部分水平荷载或作用由双T板传递,可在防风柱(壁柱)的对应位置设置配筋带,同时二次浇层中的网片宜埋入墙体中的圈梁内(≥150mm)。

7.外露铁件应除锈作防腐处理。