关于Wincc flexible 2007与触摸屏的通讯问题

本人有一个触摸屏TP177Micro,用USB/PPI多主站电缆连接好计算机与TP177Micro触摸屏,接通电源后,触摸屏出现装载程序对话框,由于该触摸屏没有装载任何项... 本人有一个触摸屏TP 177 Micro,用USB/PPI多主站电缆连接好计算机与TP 177 Micro触摸屏,接通电源后,触摸屏出现装载程序对话框,由于该触摸屏没有装载任何项目,它也自动切换到“传送”模式,点击WinCC flexible 2007工具栏中的传送按钮(在出现的通信对话框中设置通信模式为USB/PPI多主站电缆),首先开始编译(我组态了一项目),且编译成功,就是最后传送时输出对话框显示:接口驱动程序出错,无法与触摸屏通讯连接。
请问高手这是什么原因,是不是不可以采用USB/PPI多主站电缆进行通讯?!
展开
 我来答
行空天
2012-04-18 · TA获得超过4万个赞
知道大有可为答主
回答量:4111
采纳率:50%
帮助的人:1851万
展开全部
首先你要登入200、300PLC编程软件,在PC/PG接口里把通信端口设置成PPI协议,通信口设置成USB,再试一下。也就是说,你的PPI/USB必须要能和PLC通信上,才能和触摸屏通信,两个顺序不要搞错了。
光派通信
2024-09-03 广告
对光传输设备进行调试和维护,需要掌握以下关键点:1. **熟悉设备性能**:深入了解OTN/DWDM等光传输产品的性能特点,确保能够熟练使用设备。2. **按规范操作**:依据产品说明书和维护手册进行调试和维护,确保操作步骤正确无误。3. ... 点击进入详情页
本回答由光派通信提供
tanadinor
2012-04-10 · TA获得超过120个赞
知道答主
回答量:87
采纳率:0%
帮助的人:70.6万
展开全部
怕是连接还没有设置好。
我用网线下载程序的,就算没有连接,前面的步骤也是会成功的。
有一次忘记连网线,就是您这个提示。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式