正泰电表DDS666型单相电子式电能表

正泰电表DDS666型单相电子式电能表表盘上标有5(20A)3200imp/KWh这代表电流最大是20A,如果我的用电器功率总计10000w,同时工作能烧了电表吗?如果我... 正泰电表DDS666型单相电子式电能表表盘上标有5(20A) 3200imp/KWh 这代表电流最大是20A,如果我的用电器功率总计10000w,同时工作能烧了电表吗?如果我有15(60)A电表的计数器(1600imp/KWh )代替了原有计数器,电表走得慢了还是快了?
这款电表上的电流线圈在哪个位置?
展开
 我来答
aabbcc宋Y
2012-09-18
知道答主
回答量:36
采纳率:0%
帮助的人:15.3万
展开全部
同时用10000W在短期内电表还不会损坏,但是不能正常计量.如果撤掉电器后电能表也可能不会正常计量了,因为虽然没坏,但是内部电路已受损.换15(60)A,20(80)A的都可以..你说这是电子式电能表,里面只有电路板和计数器,没有励磁线圈.只有带转盘的机械表才有励磁线圈.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
拓强电气
2023-12-18 广告
拓强电气有限公司是一家以技术创新为核心竞争力,致力于电力系统智能化产品集研发、制造、销售和技术服务为一体的高新技术企业。拓强拥有先进的计量检测设备,科学生产工艺,技术力量雄厚,现已开发生产的产品有4G智能电表、 WiFi电表、导轨式电表、4... 点击进入详情页
本回答由拓强电气提供
百度网友7e07c29
2012-04-07 · TA获得超过1962个赞
知道小有建树答主
回答量:1336
采纳率:80%
帮助的人:275万
展开全部
10000W单相负载的电流在45A以上,20A的表肯定会烧。只是更换计数器吗,电流线圈度会烧坏换计数器有用吗?不考虑别的,换计数器的话,电表的走字是不变的,因为功率没有变。
我没有拆开过这种表,不知道电流线圈的位置。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答