交流接触器可不可以线圈接220V,主触点接380V?
PLC型号为FX2N-48MR,用来控制额定电压为380V的电动机,交流接触器的线圈接220V电压接在PLC控制回路,主触头接在主回路,这样行吗?...
PLC型号为FX2N-48MR,用来控制额定电压为380V的电动机,交流接触器的线圈接220V电压接在PLC控制回路,主触头接在主回路,这样行吗?
展开
杭州励贝电液科技有限公司
2023-07-25 广告
2023-07-25 广告
每个产品都有不同的用途的。你可以打电话问一下。杭州励贝电液科技有限公司,位于浙江省海外高层次人才创新园,是一家液压电控元件研制及电液控制系统集成设计制造、调试与维护的高新技术企业。励贝电液拥有强大的液压、电控和软件工程等多学科联合研发设计能...
点击进入详情页
本回答由杭州励贝电液科技有限公司提供
展开全部
交流接触器的线圈要接220伏你需要买线圈电压是220伏的接触器,主触点能接380伏的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐于2017-09-10 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
交流接触器的线圈如果要接220伏上面,需要对供货商说清楚,否则不行。
不说清楚给你一个380伏的线圈,用220伏的动作不可靠。
不说清楚给你一个380伏的线圈,用220伏的动作不可靠。
追问
就没有哪种型号的交流接触器线圈额定电压220V,主触点额定电压380V的?
追答
没有。都是380的。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通常不建议你这样使用, plc 控制回路一般为dc 24v ,你可以通过继电器作中转(转换)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有的,我用的是CJ20-40 220V就可以的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?