Q345B圆钢管焊接 设计上面是要求用ER50-3 但是实际施工时却用的ER50-6 这个对质量有影响没有 能不能用 5

希望高手给我一些规范上的要求... 希望高手给我一些规范上的要求 展开
 我来答
chncjq
2012-04-09 · TA获得超过5869个赞
知道大有可为答主
回答量:2078
采纳率:73%
帮助的人:594万
展开全部
1、其实ER50-3和ER50-6都是50 级的焊丝只是他的低温冲击韧性不一样ER50-6的焊丝要高一些。
2、采用ER50-6焊接Q345B圆钢管是没问题的,完全可以使用。
3、焊接规范上和其他气体保护焊没什么区别,放心的去焊没问题。
SJT8788
推荐于2018-01-07 · TA获得超过3.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:89%
帮助的人:6666万
展开全部
其实ER50-3和ER50-6都是50 级的焊丝只是他的低温冲击韧性不一样ER50-6的焊丝要高一些。
采用ER50-6焊接Q345B圆钢管表面看是没问题的,但最好是按设计要求选用或者让设计部门出设计更改书。
从JGJ81-2002标准上表6.1.3-2来说是不可以的。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
leilovelife
2012-04-08 · TA获得超过268个赞
知道小有建树答主
回答量:337
采纳率:100%
帮助的人:168万
展开全部
当然可以用了,你可以看一下焊材标准,最后那个数字代表的意思是低温的冲击韧性,3表示的是-30,6表示的是-60,级别更高了,所以没问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
舒畅还可爱丶风光00
2012-08-23 · 超过12用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:58
采纳率:23%
帮助的人:21.2万
展开全部
从JGJ81-2002标准上表6.1.3-2来说是不可以的。我现在也在找准确答案呢。