电力系统短路容量如何得出

 我来答
链脏忆f
2012-04-11 · TA获得超过837个赞
知道小有建树答主
回答量:332
采纳率:100%
帮助的人:183万
展开全部
这个是本科教科书内容
电力系统短路容量=该点额定电压 乘以 这点三相短路电流
从标幺值来看,就可以近似认为: 短路容量标幺值=三相短路电流标幺值
ZYJ1953414
高粉答主

推荐于2020-03-20 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:67%
帮助的人:4598万
展开全部
知道某点的短路电流和电压就可以得到某点的短路容量。
某点的电压是已知数,某点的短路电流计算十分复杂:首先你要有整个电力系统接线图,你要知道系统中发电机,变压器,输电线路的阻抗参数,这样你就可以画出系统的等效阻抗图,通常还要换算成标幺值,再经过电路简化,最终得出某点与系统之间的等值阻抗,这才能得出三相对称短路电流的标幺值,还要再还原成实际值。要是计算非对称短路,还要画出零序网络,计算零序电流。过去没有计算机时靠人工计算某点短路电流要几个月时间。现在有了计算机,可以建立系统模型,但是必须知道各项原始参数和系统接线方式和实际运行方式,否则无法计算。
本回答被提问者采纳