800平办公楼按规范要求消防喷淋需多少平方安装几个,烟感多少平方安装几个
800。5㎡/个。
请参考:
GB 50084—2001自动喷水灭火系统设计规范。
GB 50166—2008火灾自动报警系统设计规范。
GB 50016—2006建筑设计防火规范。
扩展资料:
消防喷淋系统的设计原则是根据使用场所的面积以及需要消防的对象而决定喷淋头的数量和种类的。
喷淋头数量:
一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。
种类的选择:
根据场所不同可以选择不同的喷淋头:
1. 下垂型喷淋头:
下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
2. 直立型喷淋头:
适宜安装在移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间吊顶夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。
直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。
3. 普通型喷淋头:
适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。普通型洒水喷淋头既可直接安装,又可下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶。
4. 边墙型喷淋头:
适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。
参考资料来源:百度百科-自动喷水灭火系统设计规范
参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统
1、办公楼按规范要求消防喷淋需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。
3、根据场所不同可以选择不同的喷淋头:
1、下垂型喷淋头
火灾时温度上升,闭式喷头爆破喷水,水流指示器动作反馈信号至报警控制器。同时,由于阀后压力下降,湿式报警阀组打开,水力警铃报警,压力开关输出起泵信号,启动消防泵组,持续喷水灭火。
火灾时,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。
火灾时,由火灾自动报警系统或传动管自动控制开启雨淋报警阀和供水泵,向系统管网供水,开式喷头喷水。
火灾时,由火灾自动报警系统联动开启雨淋报警阀组和供水泵,向系统管网和喷头供水。
参考资料来源:消防规范网-消防规范
参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统
一般工厂厂房、娱乐场所每10—20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5—10平方米的范围布置一个喷淋头。
边墙型喷淋头
适宜于布管较难的场所,边墙型洒水喷淋头靠墙安装。主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。
扩展资料
淋水喷头的作用是当火灾发生时, 自动打开封闭的喷头喷水灭火。有低熔点金属控制的和爆炸瓶式二种自动喷头。从火灾开始到易熔合金熔化,一般需要几分钟的时间,它与喷头的类型、合金熔化温度喷头到火源的距离及火势燃烧速度有关。
每一个淋水喷头,当设计压力为0.5大气压以上。安装高度距地板3.5米时,可喷淋地板面积7-9平方米。我国生产的闭式喷头口径为12.7毫米,其感温级别有普通温种,熔解温度为72℃、100℃、141℃。
参考资料来源:百度百科-自动喷淋消防系统
参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统
数量不是按面积大小来安装的。
布置喷头不是需多少平方安装几个的问题。首先要确定建筑物的性质是民用建筑还是厂房或仓库,然后确定危险级别,再确定是上喷还是下喷还是侧喷,如果天面不吊顶在梁间如何布置等等因素都使多少平方安装一个喷头成为不确定数。
建议查一下火灾自动喷水灭火系统规范,和火灾自动报警系统设计规范,规范中分建筑的使用性质等对喷淋和烟感进行了详细说明。
如果是一般场所,室内防火规范里规定层高不足6米,房间面积大于80平方米,烟感的最大保护面积是60平方米,保护半径是5.9米。感烟探测器离墙壁要不小于50CM,不大于750CM。这是大面积的,独立的房间不论大小必须保证有一个探测器。
喷淋头保护半径是1.6米。喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
扩展资料:
根据《建筑设计防火规范》设置自动喷水灭火系统的地方如下:
一、厂房或生产部位(不宜用水保护或灭火的场所外):
1、不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间,不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛选部位;
2、占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;
3、占地面积大于1500m²的木器厂房;
4、泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
5、高层乙、丙类厂房;
6、建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类厂房。
二、仓库(不宜用水保护或灭火的仓库外)
1、每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;
注:单层占地面积不大于2000m²的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统。
2、每座占地面积大于600m²的火柴仓库;
3、邮政建筑内建筑面积大于500m²的空邮袋库;
4、可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;
5、设计温度高于0℃的高架冷库,设计温度高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m²的非高架冷库;
6、总建筑面积大于500m²的可燃物品地下仓库;
7、每座占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的其他单层或多层丙类物品仓库。
三、高层民用建筑或场所(不宜用水保护或灭火的场所外)
1、一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;
2、二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;
3、高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;
4、建筑高度大于100m的住宅建筑。
四、单、多层民用建筑或场所(不宜用水保护或灭火的场所外)
1、特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧场,超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆,超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;
2、任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
3、设置送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m²的办公建筑等;
4、藏书量超过50万册的图书馆;
5、大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m²的老年人建筑;
6、总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店;
7、设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外),设置在首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。
参考资料:百度百科-建筑设计防火规范
800平办公楼按规范要求消防喷淋需80个。消防烟感需14个。
办公楼按规范要求消防喷淋需10—20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。
扩展资料
参考资料来源:百度百科-自动喷水灭火系统
参考资料来源:百度百科-消防喷淋系统