一个S7-200间接寻址的问题?请高手帮忙

在数据块中已设定:VB20012VB20134VB20256VB20378间接寻址梯形图如下:LDSM0.0MOVD&VB200,AC1MOVW*AC1,AC0我的问题是... 在数据块中已设定:VB200 12
VB201 34
VB202 56
VB203 78
间接寻址梯形图如下:LD SM0.0
MOVD &VB200,AC1
MOVW *AC1,AC0
我的问题是:
1. 监控状态下&VB200处显示16#080000C8,这是怎么计算出来的?我在数据块中写入的VB200等数值我认为默认是十进制的数,为什么和监控状态下显示对不上啊?
2. 在*AC处显示+3106,这是怎么计算出来的?我算着是3090啊?
展开
 我来答
zhangjg198
2012-04-09 · TA获得超过245个赞
知道小有建树答主
回答量:246
采纳率:0%
帮助的人:153万
展开全部
答:1、S7-200PLC的变量区都是从16#8000000开始的,200的十六进制数是16#C8 ,因此VB200的内存地址就是16#80000C8。&VB200是取VB200的内存地址。
2、 MOVD &VB200,AC1 是将VB200的内存地址赋值给AC1,AC1的值是16#80000C8. MOVW *AC1,AC0 该指令是将VB200开始的两个字节的值赋给AC0,VB200是高字节,VB201是低字节,VB200的值是12 VB201的值是34 ,虽然你的赋值是十进制的,但是在内存中都是按十六进制存放的,因此,VB200对应的是16#0C VB201对应的是16#22 。因此由VB200和VB201组成的双字节数就是16#0C22 转换成十进制就是3106.
啰嗦了这么多,不知道你看明白否?
冷力行sC
2012-04-09 · TA获得超过213个赞
知道小有建树答主
回答量:448
采纳率:100%
帮助的人:312万
展开全部
&VB200取的是VB200地址,16#080000C8是VB200在内存中的地址 *AC的数值我就不知道了 得看你的程序