交流接触器,不吸合,老响是怎么回事?
我们老化室电路,用万用表量测过,没有短路和短路现象,但是闭合保险开关之后,交流接触器不闭合,只是响,声音很大,好像在不停震动的样子,是什么原因?高手指点下,在线等答案。...
我们老化室电路,用万用表量测过,没有短路和短路现象,但是闭合保险开关之后,交流接触器不闭合,只是响,声音很大,好像在不停震动的样子,是什么原因?高手指点下,在线等答案。
展开
3个回答
展开全部
发生断路故障。
如按下起动按钮SB2,接触器KM1不吸合,说明发生断路故障,此时可用电压表逐段测试各相邻两点间的电压。如测量到某相邻两点间的电压为380V时,说明这两点间所包含的触点、连接导线接触不良或有断路故障。例如标号4-5两点间的电压为380V,说明接触器KM2的常闭触点接触不良。
扩展资料
交流接触器利用主接点来控制电路,用辅助接点来导通控制回路。主接点一般是常开接点,而辅助接点常有两对常开接点和常闭接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器动作的动力源于交流通过带铁芯线圈产生的磁场,电磁铁芯由两个山字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定铁芯,套有线圈,工作电压可多种选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。
参考资料来源:百度百科-接触器
参考资料来源:百度百科-线路故障
推荐于2017-10-02 · 知道合伙人教育行家
hi漫海feabd5e
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人教育行家
采纳数:6749
获赞数:129942
本科学历,毕业后从事设计工作;现任标码石材科技有限公司设计员。能决绝结构设计方面中等难度问题。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
1、接触器线圈断路,
2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。
3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.
4、检查电源是交流还是直流。
6、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。
2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。
3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.
4、检查电源是交流还是直流。
6、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你好:
——★这个毛病很典型,主要检查两个问题:①、用万能表检查接触器的电压是否正常?当电压低于吸合电压时会出现这样的现象;②、检查接触器电磁铁运行的情况,有无卡死的原因?当电磁铁被卡死而不能闭合,会发出很大的吸合噪音、并有很大的震动。另外,电磁铁端面进入异物,也会有这样的现象。