在VB编程里与PLC相连,运用modbus协议,一定要编写modbus通讯协议和CRC校验吗?还是只要定义MSCOMM就可以? 10

PC与PLC是RS232形式的... PC与PLC是RS232形式的 展开
 我来答
cjc0707
2012-04-19 · 超过29用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:94
采纳率:0%
帮助的人:51.1万
展开全部
如果你发送指定的指令 那就不需要编写crc校验 直接设置好com控件 发送对应的指令就ok了 不过我这边用的都是485口 非232, 发送数据是16进制 表示 但是实际是以2进制发送的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
furnace110
2012-04-11 · TA获得超过828个赞
知道小有建树答主
回答量:327
采纳率:100%
帮助的人:294万
展开全部
MSCOMM只是用于串口通讯的一个空间,如需适用Modbus协议,需要编写Modbus协议(含CRC校验)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
QQ372968029
2012-04-12
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:9.7万
展开全部
当然要写!定义MSCOMM只是做一些准备工作,比如定义通讯格式等
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mcs3000
2012-04-11 · TA获得超过3255个赞
知道小有建树答主
回答量:1045
采纳率:50%
帮助的人:917万
展开全部
Moldbus没有规定物理层用什么接口实现。只要半双工以上就可以。所以232口没问题。
如果你的PLC用的是Modbus,那你一定要实现CRC校验。否则接收端如果收不到CRC校验包或者CRC校验包不对,就会认为收到的数据包错误,不做任何响应。