已知变压器容量,无功补偿如何计算?

 我来答
纯真牧童
推荐于2017-10-02 · TA获得超过156个赞
知道答主
回答量:73
采纳率:0%
帮助的人:53.7万
展开全部
无功补偿不能只根据变压器容量来计算,因为补偿容量的配置大小与负荷性质有很大的关系,且与补偿后的功率因数关系很大。一般经验,常用的负载按变压器的安装容量的三分一安装就可以保证有比较好的补偿效果。
百度网友1bdaba3b0
2012-04-12 · TA获得超过437个赞
知道小有建树答主
回答量:347
采纳率:85%
帮助的人:165万
展开全部
用变压器容量来计算无功补偿所需容量在实际工程中没有意义。要根据负荷来计算。比如说负荷全是电动机,而且负载率低,无功补偿容量就要很大,才能达到功率因数大于0.9的要求。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
45457549976764647576
2012-04-11 · TA获得超过5208个赞
知道大有可为答主
回答量:3960
采纳率:72%
帮助的人:2594万
展开全部
电机负荷多的就按变压器容量的一半确定补偿容量
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
徐水电力设施
2012-04-13
知道答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:10.7万
展开全部
不是计算的!缺多少补多少!