总用电量40kw,电压380v,总电流120A,设备到配电房50米距离,请问用多大的铜芯电缆

 我来答
浒大水

2012-04-11 · TA获得超过6270个赞
知道大有可为答主
回答量:9537
采纳率:70%
帮助的人:919万
展开全部
什么电气啊?40KW的功率,需要120A个电流,怎么计算的啊?你说的这个总电流是每相电流之和呢?还是怎么回事?一般分析40KW的用电设备最大也不过正常80A左右,算你是100A,怎么会120A?无法理解。如果是40KW 50米供电距离导线可以选择铜芯电缆线25㎜²,如果单相120A,选择35㎜²铜芯电缆线。
追问
刚才算错了,是80安,请问下用多大电缆啊,25的可以用不
qgglai
2012-04-11 · TA获得超过1905个赞
知道小有建树答主
回答量:533
采纳率:0%
帮助的人:317万
展开全部
如果不是长时间,连续工作的,那么35或50都可以.
如果是长时间的连续工作,那么50.
当然,还需要考虑的是敷设的方式和环境,温度等.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
furnace110
2012-04-11 · TA获得超过828个赞
知道小有建树答主
回答量:327
采纳率:100%
帮助的人:294万
展开全部
40kW,80A,选用25mm2的铜芯电缆。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
firedphoenixhe
2012-04-11 · TA获得超过177个赞
知道小有建树答主
回答量:112
采纳率:100%
帮助的人:68万
展开全部
还需要了解配电房电压有多高
追问
配电房50电缆,380v电压
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)