电厂热工专业基础题!~~~急急急 20
1。#2机#至#3高加调整门摆动,如何检查2。温度数值坏点,如何检查。3。吹灰蒸汽调整门后压力表更换,需要做哪些安全措施4。运行人员将短吹旋转数设定为4圈,简述动作过程5...
1。#2机#至#3高加调整门摆动,如何检查
2。温度数值坏点,如何检查。
3。吹灰蒸汽调整门后压力表更换,需要做哪些安全措施
4。运行人员将短吹旋转数设定为4圈,简述动作过程
5。压力数值摆动(罗斯蒙特)如何排查
6.现有压力开关动作值是↓1.3Map,运行说实际压力为1Map,但开关没有状态变化,如何处理
上边的问题直接回答怎么排查就好了 。。。跪求高手!!!!!~~~~
分不多,,谢谢 展开
2。1.怎么个摆动法?先分析摆动的原因:1.这摆动是由于逻辑上确实输出了变化的控制信号而发生的正常调节摆动。那么这是正常的,如果不正常,就得看逻辑的问题。2.控制信号输出不变而发生摆动。A.先看线路是否有松动、接触不好或接错线的问题;B.线路没问题,测量端子输出的4-20mA信号是否有问题;如果前面部分都没问题,可能是调节门内线路板有问题,则更换调节门线路板。3.机务原因,机械结构上的摆动。机务解决。
2.坏点:查DCS侧,查线路,查就地。查线路有没松动、断路,查测温原件坏否,一个点坏还是一个卡件上的点全坏?全坏,查DCS卡件有否上电、卡件是否烧毁等
3.要看是就地指示仪表还是可以其他了,就地指示仪表更换前要关闭取样一次门,如果是还有变送器功能的就地指示表,还得看该信号在逻辑里的具体作用,具体分析应采取的措施。一般情况应该是就地指示表吧?!
4.这个好像是设定吹扫时间来实现的吧?不记得了。
吹灰时,先启动吹灰汽源和疏水系统,要保持汽源的压力和温度。
然后,依据不同吹灰器时间间隔依次成对启动吹灰器,使吹灰器伸入炉膛或烟道内吹灰,经过预定时间后退出炉外。
当吹灰系统或汽源系统出现异常时,要中断吹灰,使所有吹灰器退出炉外。仅供参考。
5.题目好像太宽泛了,表达意思不明确。首先参考工艺回路上附近的其他压力值的变化而确定,是工况上确实存在压力的摆动变化,还是单个变送器的问题。如果确实是该点单独问题,那么如果该点可以退出的话,先退出,再重新投入一边,看能否解决,不行的话,先查线路上有没问题,看线路有没有松动之类的。其次,看取样回路有没跑、冒、漏情况,该拧紧的拧紧,该排空的拍空,该排污的排污。6.具体分析了,这有可能是开关有问题,也可能是压力变送器有问题(这运行说的1MPa是从哪里得来的?他能确认吗?)。所以你得首先分析这两个仪表,哪个可信,然后再去排除故障。按题目的意思应该是压力是从1.3MPa以上下降到了1MPa而开关还没有动作,而运行上已经确认了实际压力已降至1MPa,那么你的处理就是:得让这个压力开关回实验室校准了。
仅供参考,或许不对,别怪我哦。
2023-05-24 广告
您好,电化学工作站使用方法主要包括以下步骤:1. 打开电脑和电化学工作站,并预热20分钟使其达到稳定状态。2. 配置好实验所要用的溶液,固定好电极,打开电化学工作软件。3. 在菜单栏中选择“setup”,然后单击“Technique”,选择...
点击进入详情页
本回答由GamryRaman提供
推荐律师服务: