西门子224扩展了EM223模块,采集水的压力温度信号,然后从EM223处排线接了一个cp243-1转换成了LAN,LAN通过了一个交换机接入了ESMTP80,出两根线分... 西门子 224 扩展了EM223模块,采集水的压力温度信号,然后从EM223处排线接了一个cp 243-1 转换成了LAN,LAN通过了一个交换机接入了ESM TP80 ,出两根线分别接两台完全一样的工控机,现在工控机上的组态软件显示的温度,压力都是0,检查,EM223 link 灯常亮,power灯常量,run等常量,tx/gx等也大概5秒左右连续闪烁2次,交换机工作正常,工控机网线接口也大概5秒左右闪烁。求原因
感谢!1
展开
 我来答
彩云工控
推荐于2016-06-29 · TA获得超过206个赞
知道小有建树答主
回答量:254
采纳率:100%
帮助的人:80.3万
展开全部
你这个连接有问题:
1.CP243-1只能连接在CPU模块后的第一个位置;
2.你的说明里没有看到你对CP243-1组态配置过。你需要在编程软件里对CP243-1配置IP地址、设置库存储区等,然后调用自动生成的程序使CP243-1工作正常,配置好后需要断电重启下PLC系统
y1抹丶浮云
2012-04-14
知道答主
回答量:84
采纳率:0%
帮助的人:13.5万
展开全部
3