 我来答
电气电工技术分享
高粉答主

2020-10-22 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:2415
采纳率:96%
帮助的人:146万
展开全部

3000W热水器用多大电线?1.5平方还是2.5平方?老电工手把手一步步教你,实用的电工技术!

wupin
推荐于2018-02-22 · TA获得超过1985个赞
知道小有建树答主
回答量:1454
采纳率:83%
帮助的人:726万
展开全部

选 多大的线,这是根据电流来的,单相的电流I=P/U=3000/220=13.6A  三相电的电流I=P/(1.732*U*0.8)=3000/(1.732*380*0.8)=5.69A  你可以对照标准选适当的导线,请看下图

本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hahaha46646
2018-03-31 · TA获得超过1755个赞
知道小有建树答主
回答量:15
采纳率:0%
帮助的人:4215
展开全部

三千瓦的用电器至少需要2.5平方毫米的铝芯绝缘线或1.5平方毫米的铜芯绝缘线。

根据P=UI, 可得出电流13.6A(3000/220=13.6A)大于13.5A,那么只可选择2.5平方毫米的铝线或1.5平方毫米的铜线。

参考资料

百度文库http://wenku.baidu.com/link?url=kEOSYCb7yslKVmWKrAbvY2AMNC6MMNC9HMQkawFtVmHSITT9dHA7zF1BueaecQYMrFHL_SD6Lf6NXMyOsdP5FQSyQREzWDhPcrkFthC9E3S

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kx1611507200
2012-04-12 · TA获得超过790个赞
知道小有建树答主
回答量:354
采纳率:0%
帮助的人:254万
展开全部
如果你用铜芯线的话 在200米以内 3千瓦用1.5平方的电线就够了 如果是铝芯的话 建议100以内用4平方的(都要求是国标线)如果距离远的话 要大一个型号
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不技一1R
2012-04-13 · TA获得超过4769个赞
知道大有可为答主
回答量:2147
采纳率:82%
帮助的人:316万
展开全部
三相供电?还是单相供电?单相供电可以取2.5mm2铜芯线,三相供电的话可以取的小一点,1.5MM2的足够了···
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起