电气说明里面的pe=125.55KW KX=1 pjs=125.55KW Cosφ=0.85 pjs 、ljs怎么得来的?

希望能看到各个算法及公式~~尤其是ljs的算法~~~... 希望能看到各个算法及公式~~尤其是ljs的算法~~~ 展开
 我来答
rbt183
推荐于2018-02-24 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:2862
采纳率:57%
帮助的人:1422万
展开全部
1、Pe:安装容量,统计该系统/回路中所有安装设备的标称容量
2、Kx:需用系数,同一系统/回路中有多个用电设备,考虑同时使用/同时满载的“几率”不可能是1(100%),所以计算实际运行负荷时引入“Kx”,单台设备时,Kx=1
3、cosφ:功率因数,交流电用电器不是理想的电阻性负载,多数带有感性,使回路中电流相位滞后于电压,因而有“有功”、“无功”、“视在”功率/电流的概念
4、Pjs:计算负荷,就是Kx*Pe
5、Ijs:计算电流,综合安装容量、需用系数(计算负荷),与电网电压、相数、功率因数后计算得出的电流(相当于---实际运行中可能出现的最大正常运行电流),计算电流是选择线路、保护器件的重要依据

Ijs=KxPe/3/220/cosφ (三相交流380V,三相负荷平衡时)