组态王中西门子PLC中VW1300是温度,在组态王中变量怎么设定,
展开全部
追问
组态王中怎么设定vw1300 ,是在V寄存器中 v1300=VW1300 吗?
追答
给你举例吧,比如我现在用的是三菱PLC ,我想把某个温度在组态王上显示出来,那么我首先在PLC程序中使用AD转换程序,将数据写入到某个寄存器,比如我现在用的是D190,然后再在组态王数据词典中做下图设置,最后在画面设置里面将某个显示单元,比如文本框,双击它,点击模拟值输出,将里面的表达式与我们之前定义的参数连接。如果还不明白,可我加我Q,810353074,我直接给你截图

2025-03-03 广告
PLC控制柜是一种工业自动化控制设备,它使用可编程逻辑控制器(PLC)为核心,通过编程控制实现对工业生产过程的控制和监测。PLC是一种可以编程的逻辑控制器,它可以接收和存储来自传感器、按钮、开关等输入设备的信号,并根据预设的程序执行相应的控...
点击进入详情页
本回答由Jackyzhu提供
展开全部
都他妈在这胡扯,遍没编过程序,这个问题百度上有,组态王是绝对寻址,西门子PLC是指针寻址(大概就这意思),也就是说PLC的 vb1300 =组态王 v1300
PLC的 vw1300 =组态王 v2600
PLC的 vw1300 =组态王 v2600
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
组态王里可以直接定义V区,另外VW1300是V寄存区里面的一个字,你说的V1300没有这么定义的,200里面的V区是一个常用的寄存区,可以定义位,如V1300.0,也可以定义字节,如VB1300,还可以定义一个字,如VW1300,或者定义一个双字,如VD1300。
不知道能否帮你解决,欢迎追问!
不知道能否帮你解决,欢迎追问!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-04-14
展开全部
参见组态王使用手册
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |