在消防报警中,广播线是如何接线的,是先从控制室引到消防分支箱,在引到扬声器,还是直接从控制室引到扬声

 我来答
帐号已注销
2021-10-18 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

消防广播有多线制和总线制的两种,多线制的广播主机是直接在广播上面进行分区,各个分区直接与相应音箱连接,火灾报警控制器报警之后直接触发相应分区的音箱就可以放音了。

总线制广播系统中有一个广播切换模块,用于在背景音乐和应急广播之间进行切换的,模块是连接现场音箱与主机之间的桥梁,所以消防广播是通过广播模块之后再连到音箱的,火灾报警控制器接收到报警信号时同时触发广播主机和广播模块,这样就可以给现场放音了。

手动报警按钮

手动报警按钮是火灾报警系统中的一个设备类型,当人员发生火灾时在火灾探测器没有探测到火灾的时候人员手动按下手动报警按钮,报告火灾信号。正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。

因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。

仝利枋76
高粉答主

推荐于2017-09-08 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:2972
采纳率:97%
帮助的人:630万
展开全部
消防广播有多线制和总线制的两种,多线制的广播主机是直接在广播上面进行分区,各个分区直接与相应音箱连接,火灾报警控制器报警之后直接触发相应分区的音箱就可以放音了;总线制广播系统中有一个广播切换模块,用于在背景音乐和应急广播之间进行切换的,模块是连接现场音箱与主机之间的桥梁,所以消防广播是通过广播模块之后再连到音箱的,火灾报警控制器接收到报警信号时同时触发广播主机和广播模块,这样就可以给现场放音了。
更多追问追答
追问
那个模块是广播专用模块吗,我的图纸的平面图上是消防分支箱与音响相连的,那是不是控制室引出的线先引到分支箱,再引到音箱啊,系统图画的不是很清楚
追答
是广播专用的模块,我想那个分支箱里面就有一个模块,你可以把你的图贴上来看看
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
okmye
2012-04-14 · TA获得超过3755个赞
知道大有可为答主
回答量:2337
采纳率:100%
帮助的人:588万
展开全部
我认为消防设备中的广播线是音频线与消防总路线不一样,所以直接从控制室引到扬声器就可以了。
追问
那消防广播控制线是分回路的还是各层之间用一根线连接的
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)