PKPM中主梁布置荷载时候需要考虑次梁传来的荷载吗
2015-06-12 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
PKPM中主梁布置荷载时,若没有布置PKPM次梁,则直接主梁加上去。若布置了PKPM次梁的,则主梁不需要考虑次梁传来的荷载,软件会自动计算。
中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所是我国建筑行业计算机技术开发应用的最早单位之一。它以国家级行业研发中心、规范主编单位、工程质检中心为依托,技术力量雄厚。软件所的主要研发领域集中在建筑设计CAD软件,绿色建筑和节能设计软件,工程造价分析软件,施工技术和施工项目管理系统,图形支撑平台,企业和项目信息化管理系统等方面,并创造了PKPM、ABD等知名全国的软件品牌。
PKPM没有明确的中文名称,一般就直接读PKPM的英文字母。命名是这样的:最早这个软件只有两个模块,PK(排架框架设计)、PMCAD(平面辅助设计),因此合称PKPM。现在这两个模块依然还在,功能大大加强,更加入了大量功能更强大的模块,但是软件名称却不改了还是PKPM。
PKPM是一个系列,除了 建筑、结构、设备(给排水、采暖、通风空调、电气)设计于一体的集成化CAD系统以外,目前PKPM还有建筑概预算系列(钢筋计算、工程量计算、工程计价)、施工系列软件(投标系列、安全计算系列、施工技术系列)、施工企业信息化(目前全国很多特级资质的企业都在用PKPM的信息化系统)
PKPM在国内设计行业占有绝对优势,拥有用户上万家,市场占有率达90%以上,现已成为国内应用最为普遍的CAD系统。它紧跟行业需求和规范更新,不断推陈出新开发出对行业产生巨大影响的软件产品,使国产自主知识产权的软件十几年来一直占据我国结构设计行业应用和技术的主导地位。及时满足了我国建筑行业快速发展的需要,显著提高了设计效率和质量,为实现建设部提出的“甩图板”目标做出了重要贡献。
软件所近年来在建筑节能和绿色建筑领域做了多方面拓展,在节能、节水、节地、节材、保护环境方面发挥重要作用。我们开发的建筑节能类设计、鉴定分析软件已推广覆盖全国大部分地区,是应用最早、最广泛的节能设计软件。2005年获华夏科技进步二等奖。在规划、节地方面有三维居住区规划设计软件、三维日照分析软件、场地工程和土方计算软件。在环境方面有园林设计软件、风环境计算模拟软件、环境噪声计算分析系统。还有中国古典建筑设计软件、三维建筑造型大师软件、建筑装修设计软件。
如果你模型中建了次梁就不需要,如果你没有建立次梁,就需要手工倒算一下。
追问
我用的是PKPM2005版本,由于那个版本次梁不能布置荷载,我画次梁的时候用了主梁代替了,那样程序可以自动导荷吗
追答
建议你不要学习2005了 ,没有意义,现在都10版本了,软件有许多改进,去网上买个狗才不到100.如果你是学生,非要用05的话,我建议你仔细看下软甲说明书。
其实这个问题你不用过多的纠结。pkpm是可以自动计算梁柱自重的。你所说的倒荷无非就是楼面荷载。按照次梁输入的梁只起到倒算荷载的作用,按照主梁输入的梁,不仅仅会倒荷载,而且对整个结构的刚度有所贡献(也许会很小吧,只是理论上这么说,具体我也没有对比过)。
其实所有的梁不区分主次梁-都按照主梁输入比较合理,一般只有在工程比较大,网格或者节点不够用的时候才去按照次梁输入。
至于你说的倒荷,只要你正确输入了楼板恒荷载活荷载,并且正确考虑了是否考虑现浇楼板自重的话,就没有问题。
如果想用好一个软件,那就要充分了解他,关于pkpm的书很多,可以先从入门的开始看,有一定水准以后看说明书。更深层次的也有,有待你日后学习吧。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
都按照主梁建吧,按照次梁建的模型和按照主梁建的模型最后结果差不了多少的。就是两种方法,不过出图的时候注意点就行。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?